  • 招聘\租房客服:18007768881、18007768885,二手房客服:18007769998,广告与爆料:18007768899,问题反馈:18007768899
xjl03/header
扫一扫进入APP
/xjl03/read
找房    找车    找工作    装修建材
  • 全部
  • 帖子
  • 文章
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
全部
发帖

燃气表封于墙内,表具尾阀拆除,无知无畏酿事故!

发帖数:30
粉丝数:10
注册时间:2003-08-16
 


        清洁的燃气为我们带来洁净和高品质的生活,其安全问题绝对不容忽视,无论是使用燃气还是装修过程中,请遵守“安全第一”的原则。然而不少市民在装修时喜欢擅自改动天然气管道,有的喜欢封闭天然气设施,有的私自拆装。殊不知这种行为是极其危险的,一旦发生燃气泄漏或者爆炸事故,将危及自身及周边邻居的生命安全。
事 故 案 例

       7月3日晚7时许,武汉市天然气公司接市民反映汉口香缇美景13栋户外有燃气泄漏。该公司汉口管线所抢修组随即赶往现场,经十余分钟反复排查,确认户外天然气管道无漏气。通过扩大排查范围,抢修人员在4楼一户家中找到漏气源头。该户正在装修,家中有浓烈的天然气味道。

       燃气泄漏满屋却仍在施工,眼前的景象着实让抢修人员吃惊。好在门窗开放,燃气得到扩散。装修时屋内气味重,施工人员竟未能警觉。燃气抢修员在室内排查,看到更吃惊的一幕:燃气表和管道都被瓷砖封于墙内。抢修人员要求用户配合拆除瓷砖,进一步确认漏点并及时处理,却遭到拒绝。为确保安全,避免事故发生,天然气公司当机立断,将该户所在的户外立管进行了临时封堵。



       封堵后险情得到控制,天然气公司将情况通知到同一单元的其他用户。随后,抢修人员再次到4楼用户家中,进一步阐明事情的重要性。瓷砖拆除后,抢修人员发现燃气表具表尾阀已被拆除,并且表前阀未关闭,天然气从管道直接外排,造成室内大量天然气泄漏。

安 全 警 示
        1、家中装修,勿私自改动燃气设施!

       不少市民在装修时喜欢擅自改动天然气管道,有的喜欢封闭天然气设施,有的私自拆装。这种行为是极其危险的,一旦发生燃气泄漏或者爆炸事故,将危及自身及周边邻居的生命安全。
       燃气设施是严格按照《城镇燃气设计规范》进行设计安装的,在通气前要经过强度试验和气密性试验,且天然气属于易燃易爆介质,一旦燃气管道泄漏,其危险程度远远高于水管泄漏。私拆燃气管道可能导致燃气泄漏。
从事燃气管道安装必须具备国家质量技术监督局颁发的压力管道安装许可资质且在政府主管部门登记备案。目前,有部分社会人士自称是专业燃气管道改装,经过走访,均为水电工、装修师傅、燃具维修人员等,这些人都不具备从事燃气管道安装的资质。根据《城镇燃气管理条例》规定,用户擅自拆改或雇请无资质人员拆改燃气管道均属违法行为,一经发现,将停止供气或不予通气。
      用户装饰装修涉及管道燃气设施区域时请与管道燃气公司进行咨询,工作人员会为您解答燃气管道厨房装修、燃气具选购及日常使用的注意事项。如出现违反安全使用的隐患,须经整改合格后方能投入使用。需改动燃气设施位置,可拨打燃气公司热线电话,由专业人员进行改装。
       2、私接私改燃气管道属于违法行为
       《城镇燃气管理条例》第三十六条  任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施,不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。
       任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为,有权予以劝阻、制止;经劝阻、制止无效的,应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关报告。
根据《城镇燃气管理条例》第四十九条,违反本条例规定,燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的,由燃气管理部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位可以处10万元以下罚款,对个人可以处1000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
       (一)擅自操作公用燃气阀门的;
       (二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线的;
       (三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的;
       (四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的;
       (五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的;
       (六)改变燃气用途或者转供燃气的;
       (七)未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的;
       (八)燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。
      3、装修中必须注意的10点细节
       (1)明确装饰装修现场施工规范,凡是涉及到燃气管道施工的工程,一定要请燃气公司的专业施工人员进行施工。
       (2)加强对装饰装修工人的燃气安全教育,掌握防控燃气安全问题的常识,防止由于装修工人误操作造成的燃气安全事件。
       (3)注意加强装饰装修施工现场的管理,对燃气管道和燃气设施进行标识,由专人进行监管。
       (4)橱柜的生产和安装一定要考虑燃气安全,不能为了美观而忽视了安全。要充分考虑消费者在使用中的燃气安全问题。建议在燃气灶台下面的橱柜上面预留通风口,一方面便于燃气灶通风,另一方面可以及时发现燃气泄漏问题。严禁将燃气表、热水器封闭在橱柜中。
       (5)厨房移位装修一定要进行专业评价,防止由于燃气安全、下水排放、地面防水、冬季保温保暖和阳台承重问题引发的安全事故。
       (6)装修中严禁把有燃气管道的房间改造成为卧室,改作其他用途如书房、客厅等等的也要注意室内通风。
       (7)建议在使用燃气的居民家庭推广使用燃气报警器,特别是一些老旧楼房的居民小区。出租房有关部门应该强制要求安装。
       (8)注意厨房的通风换气,在使用燃气做饭、取暖和洗浴时一定要注意室内的通风换气,防止由于燃气泄漏和燃烧不充分引发的中毒和爆炸事件。
       (9)装修时灶具安装是一个重要安全环节,灶具安装前,首先检查气种是否合适,对嵌入式灶具要严格按说明书给的开孔尺寸挖孔,用配套的夹子固定好。装饰公司和消费者在购买燃气灶具时一定要购买正规厂家的产品,不要购买三无产品和假冒伪劣产品。
       (10)涉及到燃气管道的进气管一定要用管箍固定,胶管规格要与接头配套。在施工中要及时检查胶管是否脱落。


百色中燃客服中心地址:
      城乡客服中心:城乡路127号(百色卫校旧址旁)
      龙景客服中心:鼎盛中央公园19-115号商铺(闽盛建材市场2期对面)
      客服热线:2893666          抢险电话:2893999
扫一扫,关注我们,获取更多燃气咨询


百色中燃订阅号  
  
百色中燃公众号









   举报 留言 楼主   发表于: 2017-09-14  评论
发帖 刷新顶贴 评论 收藏本贴
x